основание очень простое. с 01/08/2001 поменялись Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001
http://www.ukrgazkom.com.ua/assets/f...ive/2.5-20.pdf
в соответствии с ними, для дымоходной колонки с открытой камерой сгорания нужен сигнализатор, для дымоходной колонки с герметичной камерой сгорания - не нужен. для колонок с выбросом угарного газа в помещение - нужен.
для колонок прописаны правила в пунктах 6.36 и 6.53
пока у вас ничего не меняется, те же трубы из СССР, та же колонка из СССР - вся документация СССР для вас действительна. закон обратной силы не имеет, назад в прошлое не применяется.
как только у вас что-то поменялось из чертежей СССР - перенесли колонку в другое место, перенесли газовые трубы, вместо колонки котел поставили, еще что-то такое-сякое газовое поменялось, вам сразу же нужен новый проект, и он уже будет по новым правилам от 2001 года.
обычная дымоходная колонка - это дымоходный проточный газовый водонагреватель мощностью до 30 квт, установленный до 01/08/2001 по старым СНИПам СНІП 2.04.08-87, СНІП 3.05.02-88.
более грамотные в газовых вопросах форумчане добавят информацию, если что.
Bookmarks