Точки я соединял после, мое видение сейчас такое(постфактум все умные):
В дом входят 3 фазы по 20 ампер. Когда-то обсуждали этот вопрос, я хотел посмотреть зимой, хватит ли. Уже понятно - не хватит, кинул заявку на 3х25А, может и больше сделаю.
На второй фазе висели и работали:
- 1/3 зарядки машины(до 11кВт в пике)
- 1/3 котла отопления(до 8.5кВт в пике)
- 1/3 индукционной плиты(до 8кВт в пике)
- посудомойка
- сушилка белья
- мелочевка вроде телеков, освещения, колонок
По идее, и у зарядки машины, и у котла есть свои балансировщики нагрузок. И моя гипотеза в том, что они сработали оба(машина не с первого раза возжелала заряжаться), а потом что-то уже пробило потолок.
Ну а симптом забавный: треть дома без света. Общая комната, часть техники, наша спальня, задний двор.
На улице есть щиток с управлением входа в дом. Там старый счетчик(в этом году будут менять на блестящий-современный). На нем вижу, что вторая фаза мертвая. Автоматы - еще старые, со спиральками. Прямо там лежат запаски. Ставлю запаску - не помогло.
Дело было вечером, уже темно и поздно. Плюс я он-колл (как всегда). Убедился, что котел работает на двух фазах и пошел спать.
С утра заглянул - "запаска" от предыдущих хозяев тоже была мертвая
Воткнул новую из коробочки - все завелось.