Если в целом, "родная штатная" проводка=приоритетная, не отключаемая нагрузка. Все комнаты, штатная проводка, включена всегда. У меня так. Если необходимо, можно и комнаты отдельно отключать, добавив еще одну "сборку".
В основном, бойлер, стиралка, на тарифе ЭО обогреватели(по проекту отдельная линия, в реальности лучше так и сделать), это основные мощные потребители, которые можно отключать, они же подключены отдельной или отдельными линиями.
Исключением пожалуй можно сделать стиралку, но это немного усложняет или удорожает(в два раза) схему. Т.е. два датчика тока, два реле задержки, два контактора. Но отдельно на стиралку можно 25А контактор установить или вообще обойтись реле в модуле задержки. Датчик тока может "управлять" и несколькими модулями, замыкая управляющий контакт.
Когда договорной менее 4.5кВт, с двумя датчиками тока, отслеживается общий ток, по превышении 1 порога, отключается контактор 1, при превышении 2 порога, отключается контактор 2 (стиралка, электрочайник).
Логика такая, отслеживается потребления тока объекта, фазного или нулевого провода, где кому как удобней. Провод продевается сквозь датчик тока, диаметр провода до 10мм, если надо можно вскрыть датчик, диаметр увеличится до ~20мм.
Датчик тока, который не требует питания, замыкает управляющий контакт модуля(необходим БП 12 вольт, 100ма
для модуля задержки с управляющим контактом), задержка отключения(от секунд до десятков минут), мне 30 секунд времени задержки пока хватает, пока управляющий контакт замкнут, время задержки не отсчитывается, разомкнулся управляющий контакт, запустился отсчет времени отключения реле, если в течении времени задержки, опять превышение, время задержки отсчитывается заново. Модуль задержки с управляющим контактом, можно купить и сразу в Украине, но по совершенно другой цене, в Радиомаге по лучшей цене находил.
Как только обнаружено превышение по току, реле задержки моментально включает НЗ(нормально замкнутый)
63А контактор. Не приоритетная нагрузка отключается. Вместо контактора, можно использовать мощные реле. Если контактор расположен в коридоре, щелкает в момент включения/выключения ощутимо, звук "клац" примерно можно сравнить с резким включением/выключением, выключателя света, чуть громче.
Единственный минус этой схемы по сравнению с реле приоритета, сработка происходит моментально(даже если например компрессор кондиционера запустился и значение тока было превышено на доли секунды), по превышению установленного значения тока. В реле приоритета, параметр времени сработки настраивается, в секундах. Но и цена, совсем другая. С реле приоритета, на мощную нагрузку, так же рекомендуется использовать дополнительно контактор.