Копайте в сторону ноля (нейтрального провода). У вас перекос фаз (смещение нейтрали) вот тут на пальцах об написано
а не по нраву я кому-то - мне плевать (с) "Ария"
в двух словах.
- у трансформата мощность определенная(ограниченная), больше он не сможет выдать
- на каждую фазу своя обмотка трансформатора, со своей мощностью
- мощность тока это I*U
- пока произведение I*U меньше плановой мощности обмотки трансформатора - напряжене в пределах нормы
- при приближении к порогу плановой мощности при увеличении потребления (т.е. тока I ) соответсенно начинает падать напряжение U , чтобы произведение I*U находилось в пределах плановой мощности
Я понял что имеется перекос. Непонятно почему 3-я фаза никак не реагирует на это. По одной фазе гуляет от 220 до 275 на другой гуляет вниз а третья стоит на месте. 0 у них же общий.
kosmich спасибо за наглядную картинку.
Единственное что у нас на щитовую с подстанции подается не 380 а таки 400 в.
ДТЕК посылает нафиг и предлагает обращаться к тому кто дом обслуживает.
ну потому что перекос фаз в основном происходит из-за неравномерной нагрузки.
а кто отвечает за распределение нагрузки, т.е. то как подключены квартиры - балансодержатель.
ДТЭК ничего не будет ковырять, пока к нему не прийдет балансодержатель с актом, что нагрузка сбалансированна и соответствует заявленной договорной мощности.
а на самом деле договорная мощность скажем 200 кВт, а реально сейчас идет потребление 260 кВт, а трансформатор стоит на 300 кВт - вот фазы и косит от предельной нагрузки и старости.
но ДТЭК поменяет трансформатор в трех случаях:
1. когда трансформатор сдохнет
2. вдруг это ТП включат в инвестиционную программу
3. когда балансодержатель увеличит договорную мощность и оплатит ее
Востаннє редагував Mishelka: 01.04.2020 о 14:14
blom Кто балансодержатель ? Обращайтесь к нему.
Все верно ! В щитовой напряжение в пределах нормы на токомприемниках есть, проблема в зоне ответственности внутридомовой распределительной сети.
Между щитовой и квартирой вероятней всего необходимо менять проводку, "по стояку" от щитовой до квартир(ы).
Проводку хоть раз с совка меняли ?
Дело в том что сейчас нету балансодержателей. И эти сети получаются бесхозные.
В нашем доме уже была ситуация когда отгорел 0 и пошло 360 на некоторые квартиры. Похоже что сейчас все идет к тому же. Пока не загорится никто чесаться не будет.
Я выше ответил.
Всем спасибо за участие.
тут вы ошибаетесь. у каждого дома есть балансодержатель.
при чем балансодержатель и управляющая компания - это не одно и тоже лицо (хотя могут и совпадать)
скорее всего так. попробуйте найти своего депутата горсовета и написать ему коллективное обращение.
очень помогает.
Извиняюсь, но полная ерунда написана.
Постараюсь объяснить на пальцах:
Есть:
- потребитель: S (мощность) = U (напряжение) * I (ток)
- источник питания: трансформатор имеет свое внутреннее сопротивление (Rт) и ЭДС (Е - грубо говоря напряжение холостого хода)
- линия питания: кабель между источником и потребителем со своим сопротивлением (Rл)
При протекании токов нагрузки в линии и трансформаторе в них возникает падение напряжения dU=I*(Rт+Rл)
Напряжение у потребителя будет U=E-dU.
Т.е. чем больше мощность, тем ниже напряжение у потребителя. Т.к. по разным фазам разная нагрузка, то и напряжения по фазам будут разными.
Но тут 275 В, что значительно выше номинального значения:
Такое возможно только при возникновении перекоса фаз (смещения нейтрали), которое возникает при увеличении сопротивления нейтрального проводника. Kosmich векторные диаграммы показал
а не по нраву я кому-то - мне плевать (с) "Ария"
Где то такМне мерия ответила что нету балансоутримувача.Нова редакція Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 09.11.2017) не містить поняття «балансоутримувача»,
Аварийка 736-10-02.Коммунальные услуги кому оплачиваете ? Кто "чинит" воду или ЭЭ в подвале ?
Они посылают в ДТЕК а ДТЕК и ним. И все.
Ну и как бы общими усилиями пришли к тому что имеются проблемы с 0-вым кабелем.
Будем бороться с этим.
Востаннє редагував blom: 01.04.2020 о 14:32
blom Мерия... нет понятния....ничейный дом ?
Есть же ОК, в нее необходимо обращаться. ДТЕК к слову, не может подсказать, кто третий, в трех-стороннем договоре, между Вами и ДТЕК ?