Тема: Электрика, как считаются точки, зачем они делают под каждую розетку автомат?

  1. #1

    Реєстрація
    17 травень 2012
    Дописів
    4

    Типово Электрика, как считаются точки, зачем они делают под каждую розетку автомат?

    Начинаем ремонт в новострое. И по электрике насчитали нам, во-первых, 150 грн за точку, это вроде как неадекватно, но вопрос в другом.

    Допустим, мы хотим поставить в одно место двойной выключатель - один свет в ванной, второй свет в кухне. Это должно считаться как одна точка? Речь не идет об установке самого выключателя сейчас, а именно о проводке.
    И тот же вопрос про двойную розетку.

    А еще разводят нас на покупку 24-точечного (или как то так) автомата. Мол стиралка = 1 автомат, бойлер - 2, кондиционер - 3. Ну допустим, эти потребляют на пике. Но зачем делать автоматы под каждую розетку фактически, я не понимаю. Точнее понимаю, подключение к автомату - это еще 150 грн.

  2. #2

    Реєстрація
    03 вересень 2021
    Дописів
    3

    Типово

    То что вы называете 24-точечным (или как то так) автоматом - это скорее всего щит на 24 модуля для обычной квартиры это перебор, вполне бы хватило 8-12. Но тут конечно смотря какая квартира, вы этого не уточнили, а может это вообще дом. Стиралка, бойлер, кондиционер по 1 автомату, согласен, но на каждую розетку отдельный автомат - это слишком. Можно просто по комнатам разделить отдельно розетки и свет.

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті