Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
|
Комерційна пропозиція з припливно-витяжної вентиляції
Обладнання
№ п/п Найменування та технічна характеристика Одиниця виміру Кількість Ціна, EURO Разом, EURO
1 Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла SALDA RIRS 350 PE EKO 3.0 шт. 1.0 2540.00 2540.00
2 Витяжний вентилятор Soler&Palau SILENT-200 CZ DESIGN 3С шт. 2.0 55.00 110.00
3 Пульт керування SALDA ТРС шт. 1.0 340.00 340.00
ВСЬОГО обладнання,EURO: 2990.00
И воздуховоды с работой.
Посмотрел. Вентиляторы Солар Палау опустим, они к приточке не имеют никакого отношения. Вытяжка из санузлов я правильно понял?
Сенсорный пульт за 340евро? По богатому. А надо ли? Ну по приточке более менее понятно. Но цена???
Я ориентировался на дайкин. Vam350 с пультом brc1e52a.
Теперь сюда добавим предфильтр, нагреватель для зимнего периода самый простой вентс диаметром 150 и мощностью 1.2 кВт, управление нагревателем Pulser с датчиком tgk 330 и блоком управления daikin brp4a50a.
Для двухкомнатной квартиры воздуховодов нужно будет 10 пачек с запасом на 200 евро.
Оцинковка уиепленная в случае каких нибудь испанских решёток - копейки. Если просто на анемостатах раздача воздуха - вообще бесплатно.
Работа? Нуда. Евро 500, может чуть больше.
То есть свободно можно вписаться в 3-3.5к евро.
А в случае вашей приточки - водяной теплообменник..... Ночью стукнуло -15 а приточка была выключена - порвало теплообменник.
Зачем нагреватель когда есть рекуператор?
Похоже вы плохо знаете матчасть.
Итак. В моем примере рекуператор из целлюлозы. Это самый эффективный вид. Он эффективней медных и керамических. Но и более требовательный. Например его нельзя подвергать намоканию, иначе как и любая бумага он развалится.
Идём дальше. Эффективность рекуператора в идеальных условиях - 80%. Забудьте, такого практически никогда не будет из за влажности воздуха в нашей широте. Максимум 60%. Так считают все грамотные проектировщики.
А теперь подойдем к расчетам, вы ведь школа или где?
Температура в комнате под потолком (оттуда будет тянуть вытяжка) предположим 28. А на улице в это время -10.
Какой температурой будем подавать воздух, если нам известна эффективность рекуператора 60 или 80 небывалых процентов?
Если вам в голову будет дуть зимой +5 +10 градусов норм, то нагреватель не надо.
Но есть ещё такое понятие как подогрев воздуха до рекуператора, во избежание выпадания конденсата на бумажном рекуператоре.
А на железном или керамическом нужно ещё решать вопрос с дренажем. На улицу сами понимаете не вывести, замёрзнет.
Ликбез, оно канешна дело хорошее, но сам факт рассмотрения такой системы в двухкомнатной квартире, - не утопия ли это?)
Полная. Я потому и провожу только ликбез, не предлагая ничего конкретного. Тут не разгуляться. Я бы поставил по очистителю в каждую комнату и открывал окна
Мне жена так говорит. А у меня есть понимание, что воздух - это то что делает итальянцев долгожителями, а нас в могилу в 65. Вот думаю разобраться резко с этим. У меня стоит воздухоочиститель дайкин за 1к. Но все равно - когда я возвращаюсь из командировки - сразу, сорри за подробности, сопли. И не обязательно в сезон амброзии. У меня друзья по миру - тоже были аллергиками ЗДЕСЬ и вдруг стали здоровыми ТАМ. РАзница - воздух. Вот хочу хоть в квартире его сделать хорошим.
очиститель дайкин с увлажнителем стоит на треть дешевле. Не надо преувеличивать.
Интенсивность обдува? Ну-ну.
На приточке с расходом 350 кубов без сопротивления сети (воздуховоды, тройники, дифузоруры) ещё и скоростями играться? Там на выходе будет 100 кубов, зачем такая вентиляция?
Так проблема таки в том, что итальянский воздух в квартире не поможет сделать ни одна машина.
Но даже если плюнуть на все и всех, и установить дома очиститель, то нет нет, а прийдется выходить за дверь, а за ней сразу не Италия, а наш густой воздушок. Так вот этот каждодневный перепад будет держать организм в постоянном стрессе, а это есть крайне плохо, до 65ти еще надо будет дотянуть. Аллергия штука коварная.
Так шо грустный вывод, к сожалению, один напрашивается, - свежий воздух, с подменой периодической - да, ну а чистый только в мыслях об Италии.
Сто кубов - это открытое окно на 2 минуты.
Вообще я понял, делайте что хотите
Юра, у тебя какие потолки? 2.5-.2,7? Хрен там чего толкового получится. Я делал пять раз приток-отток, один раз в очень ограниченном помещении, 30 см с учетом подвесных потолков. Это самый минимум что смог выдрочить.ну ещё вариант выделять отдельную кладовую для моторов, а пускать все каналами, но там сразу будет можно бюджет на два умножать..Это тупо слив бабла. Если уж прям очень хочется то сделай приточку, вытяжное нафиг, а вообще проще просто открывать окно на три минуты, норма свежего воздуха на человека что то около 30кубов, это минута дела.
ПС лучше построить дом в соснах, там воздух хоть на воздух похож