датчик Т1 обязан стоять ДО элеватора.
потому что измеряется количество тепла по формуле:
Q = V * p * dT * c
V - объем воды
р - плотность
dT - разница температур
с - теплоемкость
- к вам приходит из котельной объем воды V с температурой Т1
- уходит тот же объем воды V с температурой Т2
а после элеватора у вас будет:
1. объем воды V+v
2. с температурой T1 - (T1-T2)*v/(V+v)
грубо в цифрах:
- к вам пришло 100 литров воды с температурой 70 градусов
- уйдет 100 литров воды с температурой 40 градусов
- а после элеватора у вас будет 135 литров с температурой 62 градуса
количество теплоты в 100 литрах воды при температуре 70 равно количеству теплоты в 135 литрах воды при температуре 62 градуса
Я полезу в документы...гляну.
Но тогда схерли мы тут холиварим? Если т1 до элеватора.
Нет там такой дельты. Там элеватор регулировать надо.
Они меряют хер у соседа, подают в трубы мочу, заставляют платить за дельту в 40градусов.
Ну норм. Какие претензии? На ввод мы продаем кипяток. Нас не ипет чо вы там мерзнете.
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
о блин. новая задачка )))
Ну шо Витек, так не пришло к тебе розрение? блин )
Я думал еше вчера понял, но шото тебе уже с другого конца, а ты все также упорот
И количесвто теплоты отданое одним кубом воды при остывании на 40 градусов равно количесвту темплоты в 4-х кубах при остывании на 10.количество теплоты в 100 литрах воды при температуре 70 равно количеству теплоты в 135 литрах воды при температуре 62 градуса
и высота 200 метров?тоисть если вдруг ща выясним шо там площадь 50кв.м и
Да, не площадь главное а температура в помещении. Конечно если ты зафигачишь 0.07Гкал в маленькую комнату то там просто нагреется. Но сам по себе обьем комнаты не влияет. И мы ж говорим о реальном доме, зачем дурковать?
В каждой комнате, каждая батарея (10 секций) будет отдавать не 0.074Гкал, а 0,00037Гкал
Востаннє редагував RomanLV: 24.11.2019 о 09:57
Наступит день и я скажу все, что я думаю по этому поводу. (С)
Наступит день и я скажу все, что я думаю по этому поводу. (С)
подскажите где передавать данные счетчика тепла в электронном виде и что для этого нужно будет кроме самих данных?
если у вас Теплоэнерго, то тут https://teploenergo.net/
...
Востаннє редагував VitЁk: 24.11.2019 о 15:37
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
...
Востаннє редагував VitЁk: 24.11.2019 о 15:39
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
в чем?
в том что термометры (4) натыканы в ЧЕТЫРЕХ местаз?
1. на входе
2. на выходе
3-4. обратная связь для управления элеватором
на схеме Вычислитель количества теплоты под номером 3 стоит ДО элеватора
и обратите внимание ГДЕ стоят элементы 2а, 2б с названием: Подобранная пара
ну так это датчики обратной связи для управления элеватором
а не для снятия показаний теплосчетчика
Востаннє редагував Mishelka: 24.11.2019 о 15:57
Ладно. Согласен. Поищу еще.
Получается, шо разница в дельте компенсируется количеством подмешанного носителя уже после расходомера?
И тогда судя по показаниям т1 вход в дом у нас 50-55°
До элеватора. После подмеса должно быть меньше...батареи не мерял но они ощутимо горячие.и тепло в той системе безучетное?ну так это датчики обратной связи для управления элеватором
а не для снятия показаний теплосчетчика
Кста...в каком месте и в какой момент произошло потребление?Ахаха... Было бы неплохо если б можно было Т1 вешать после элеватора, когда частично, тепло уже было потреблено домом... Отличная идея, я считаю))
Востаннє редагував VitЁk: 24.11.2019 о 16:41
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
В моем видении он размешивает типа шибко горячую воду с "прохладной" водой из обратки. Поскольку типа по "уму" в магистрали должна находиться перегретая вода и ее подавать в батареи будет "вава"
Смотрю на схему и не понимаю почему надо брать т1 перед элеватором? Где и когда "потерялось" после него?
Чо тогда не брать т1 прямо на котельной а т2 на выходе из дома? Так еще интересней будет.
Расходомер ставить перед элеватором вполне понятно. а от т1...нифига не понял.
Востаннє редагував VitЁk: 24.11.2019 о 22:23
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
VitЁk это кстати то же что я тебе вчера рассказывал но вид сбоку. Но вчера ты со мной спори до всырачки а теперь то же самое пишешь
Только замечание. Вы пишите не только Т1 но и Т2. Они оба должны быть или до или после. Если один поставить до а другой после, то... неправильно )
А то както наблюдаю в постах какоето оторваное одинокое Т1.
Наступит день и я скажу все, что я думаю по этому поводу. (С)
Поясни как т2 будет разниться "до" и "после" ?
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks