Не надо менять размер и секционность батарей. Балансировочные краны на каждую и всех дел.
Грубо - в ближайшую подаём литр воды в час, в дальнюю 5
Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
|
Не надо менять размер и секционность батарей. Балансировочные краны на каждую и всех дел.
Грубо - в ближайшую подаём литр воды в час, в дальнюю 5
это было бы так, если бы у вас в каждой комнате было по два радиатора, один от подачи, второй от обратки.
А по факту, получается, как Рома написал
Ну и никакого равноправия, чтобы все получали одинаковое количество тепла, с однотрубной системой, физически быть не может.
я привел свой пример. в двух спальнях батареи только на подаче и опуск по прямым обраткам. трубы полдюймовые.
в комнате батареи на подаче и опуск по обратке с батареями в кухне. трубы 3/4.
Все работает суперски.
И работало б еще лучше не повыкидывай 90% байпасов.
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
есть возможность открыть двери в комнатах и сделать переход тепла из одной комнаты в другую.
из квартиры на девятом этаже с квартирой на первом так теплом не получится обменяться.
такая схема при вертикальной разводке на МНОГО справедливей, чем чистая подача на крышу, или чистая обратка с крыши.
Просто ты мыслишь категориями своего 2ух этажного дома. Конечно в твоём случае это какая то ерунда. Не спорю.
И да, когда в одной комнате 50, а в другой 40 - это норм для многоэтажки. Бывает дельта и больше. Но она равномерно распределена по всем квартирам дома, поэтому в целом баланс по дому Ок. Но да - двери в комнатах зимой закрывать нельзя, должны быть перетоки воздуха.
Я вроде написал КАК это сделать. Даже в с формулами. Но так быть не может )
это вы дельта Т регулировать будете. Да, можно какоето сложное устройство чтоб в каждой батарее была одинаковая температура. А можно поставить насос чтоб одинаковая температура была ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ. С чего я изначально начал.Не надо менять размер и секционность батарей. Балансировочные краны на каждую и всех дел.
Грубо - в ближайшую подаём литр воды в час, в дальнюю 5
Наступит день и я скажу все, что я думаю по этому поводу. (С)
Ром, у меня расход теплоносителя 5кубов/час
Куда ты его еще увеличивать собрался?
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
Я с этого и начал. Это решается скоростью движения воды в трубах. Грубо говоря чтобы равномерно размешивалось. Тогда все батаери будут одинаковой температуры (почти). Чем больше система отопления тем выше нужна скорость.
Почитайте ВДУМЧИВО мой пост #80 .такая схема при вертикальной разводке на МНОГО справедливей, чем чистая подача на крышу, или чистая обратка с крыши.
Если на верхнем этаже поставить 5 секций, на восьмом - 6, на седьмом 7, и т.д. - можно получить что будет даже наоборот. На первом с 15-ти секционной батереей будет жарче чем на девятом с их пятисекционкой.
Единственный минус - сложно регулировать. Сегодня топят нормално и все равномерно, завтра плохо и на верхних жарче, а послезавтра топят черезчур сильно и наоборт - жарятся нижние этажи. Поэтому лучше балансировать - увеличеной скростью потока. Чтоб у всех температура была одинаковой и не надо ставить разные батареи. И поэтому не будет зависеть от температуры теплоносителя.
Наступит день и я скажу все, что я думаю по этому поводу. (С)
А платить не зае*ешься?
Твой бзик про равномерность в реальность не впихивается.
Система с байпасами прекрасно обеспечивает равномерность при приемлемом протоке.
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
Расход теплоносителя для такого дома интересный.
"...надо квасить всерьез несколько лет!" ©
Перевозка всякой всякости ГАЗелью
Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks