    8. У школі гудять лампи денного світла. І так сильно, що й вчителя не чути. (Ну фактично не лампи, а дросселі). І гул починається не одразу, а після хвилин 15 роботи. Порекомендуєте міняти дросселі чи взагалі поміняти освітлення на звичайні лампи розжарювання?
    Поменять дроссели на электронные пускорегулирующие (ЭПРА).
    Будет тишина и спокойствие.
    Надо учесть, что придется полностью перебирать разводку в светильниках (выбрасывать стартеры, кое-где добавлять провода), но все равно новый светильник обойдется дороже
    Востаннє редагував pvk9: 08.09.2009 о 18:37
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  2. #22
    Аватар для Лобач Эдик
    Реєстрація
    05 грудень 2005
    Дописів
    703

    Типово

    Дядьке Захарову точно в хрущевку не влезет ни стабилизатор, ни генератор ))))
    Разве что балкон под это выделить.....

  3. #23

    Реєстрація
    07 березень 2009
    Дописів
    48

    Типово

    У меня вопрос по счетчику НИК 2102-02. Однажды заметил, что при маленьком потреблении тока(одна или две энергосбер. лампочки по 24 ватты) хаотично загорается и гаснет индикатор "земля" на счетчике. Но когда включаеш холодильник, телевизор и т.д. он не загорается. Счетчик менял работник ДОЭ, через пол года после этого у нас поменяли проводку в подъезде, и вот недавно я начал замечать это. Так и должно быть?

  4. #24
    Аватар для pvk9
    Реєстрація
    27 вересень 2007
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    1 076

    Типово to demalex

    Цитата Допис від demalex Переглянути допис
    У меня три вопроса:
    1) Полезно ли тянуть "третий" провод от щитка к розетке?
    2) Чем чревато соединение "нуля" и тетьего (заземляющего) контакта в розетке?
    3) Как проверить есть в доме (на щитке) заземление (или зануление) или нет?

    1) полезно, только если щиток заземлен и провод будет без разрывов (через автомат, например)
    2) плохим самочувствием вследствие появления фазы на корпусе электроприбора при обрыве рабочего нуля
    3) измерить сопротивление между нулем и корпусом щитка. Если 0 Ом или около, щиток занулен. Обязательно обратить внимание на надежность присоединения нулевого провода к зажиму. Недавно у форумчанки (Аня, привет) делал кое-чего, так у них на этаже нулевой провод на честном слове держался и в4-х квартирах лампы мигали из-за этого.
    Востаннє редагував pvk9: 08.09.2009 о 18:37
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  5. #25
    Аватар для pvk9
    Реєстрація
    27 вересень 2007
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    1 076

    Типово to vladik

    Цитата Допис від vladik Переглянути допис
    у меня вопрос: нужен ли заземляющий контакт на люстры, которые висят высоко под потолком? если я всё равно выключаю автомат, когда лезу к люстре, который обесточивает люстру, а ещё выключатель который к этой люстре тоже выключает фазу.
    Заземляющий контакт на люстры Вам не нужен, двойной разрыв получается.
    Все ОК.
    Востаннє редагував pvk9: 08.09.2009 о 18:37
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  6. #26
    Почетный форумчанин Аватар для Ґонта
    Реєстрація
    29 березень 2004
    Звідки Ви
    Січеслав
    Дописів
    13 189

    Типово

    Цитата Допис від mann Переглянути допис
    Ґонта, роботу виконаєти самі? Тоді десь гривень по 50-60 на дві лампи 18 або 36 ватт, якщо не помиляюсь.

    Можна пошукати в неті ціни на електронний баласт, або ЕПРА
    bobik (c)

    Враховуючи кількість ламп та малобюджетність наших шкіл...
    Шукати будемо спонсора.
    Нам своє робити

    Німецька мова влітку

  7. #27
    Аватар для Лобач Эдик
    Реєстрація
    05 грудень 2005
    Дописів
    703

    Типово

    Зачастую многие жалуются на отсутствие заземления в доме. На самом деле не все так плохо.

    У нас в подъезде между этажами (кирпичная хрущевка) провода между этажами идут в железных трубах, которые в щитках соединены между собою привареной 5 мм проволокой. Как оказалось нижняя секция этой трубы в подвале приварена к контуру заземления. А верхняя часть трубы приварена к стойке коллективной антенны. В совковые времена антенны на крыше ставили только на ЗАЗЕМЛЕННЫЕ мачты!

    Потом вспомнил что на соседнем (панельном) доме на крышу идет 12мм проволока по торцевой стене. Рядом обнаружились забитые в землю и свареные полосой штыри контура. Поход на крышу подтвердил догадку - проволока приварена ко всем мачтам антенн.

    Так что может оказаться что до заземления совсем рядом.

    Жаль я поздно это узнал, тогда изначально делал бы себе не зануление, а заземление.
    А так пришлось просто в щитке продублировать.

  8. #28
    Аватар для Дядька Захаров
    Реєстрація
    03 лютий 2008
    Дописів
    144

    Типово

    Цитата Допис від Лобач Эдик Переглянути допис
    Дядьке Захарову точно в хрущевку не влезет ни стабилизатор, ни генератор ))))
    Разве что балкон под это выделить.....
    Да уж если пропадает свет.
    Влючаю накамерный (фонарь для видеокамеры с питанием 12в)
    или ложусь спать.

    Второй вариант более приемлем!

    Есть третий вариант пригласить с пивом Лобач Эдика - вон у него аватар как светится!
    Я Вам покажу!!!

  9. #29
    Аватар для Лобач Эдик
    Реєстрація
    05 грудень 2005
    Дописів
    703

    Типово

    >>>> Враховуючи кількість ламп та малобюджетність наших шкіл...

    Скиньтесь несколько человек, сделайте свет и в школе надолго отстанут со сдачей денег - на "разные нужды"..... Или зрение своих же детей того не стоит?????

  10. #30
    Аватар для Лобач Эдик
    Реєстрація
    05 грудень 2005
    Дописів
    703

    Типово

    >>>>Есть третий вариант пригласить с пивом Лобач Эдика - вон у него аватар как светится!

    Потому и светится что Черниговское СВЕТЛОЕ.
    Заходи вечером - подзарядимся.....

  11. #31
    Аватар для Nikitych
    Реєстрація
    20 лютий 2006
    Звідки Ви
    Днепр
    Дописів
    2 685

    Типово

    в чем отличие зануления от заземления, если можно определение и по-житейски на пальцах?

  12. #32
    Аватар для pvk9
    Реєстрація
    27 вересень 2007
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    1 076

    Типово to Den87

    Цитата Допис від Den87 Переглянути допис
    У меня вопрос по счетчику НИК 2102-02. Однажды заметил, что при маленьком потреблении тока(одна или две энергосбер. лампочки по 24 ватты) хаотично загорается и гаснет индикатор "земля" на счетчике. Но когда включаеш холодильник, телевизор и т.д. он не загорается. Счетчик менял работник ДОЭ, через пол года после этого у нас поменяли проводку в подъезде, и вот недавно я начал замечать это. Так и должно быть?
    Согласно руководству по эксплуатации на НИК 2102-02:
    индикатор «Земля» фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля.

    В Вашем случае неравенство возникает из-за реактивного характера нагрузки (вот эти самые "одна или две энергосбер. лампочки по 24 ватты", ключевое слово энергосберегающие, они же люминесцентные).
    Так что беспокоится Вам не о чем. Можете ради интереса вкрутить две обычных лампы и проверить.
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  13. #33
    Аватар для pvk9
    Реєстрація
    27 вересень 2007
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    1 076

    Типово to Nikitych и всем

    Цитата Допис від Nikitych Переглянути допис
    в чем отличие зануления от заземления, если можно определение и по-житейски на пальцах?
    Спасибо за вопрос.
    Советую прочитать эти две странички полностью. Описаны принцип действия; типичные ошибки в устройстве заземления и зануления и последствия этих ошибок.
    имхо, понятным языком
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
    Заземление — это преднамеренное соединение нетоковедущих элементов оборудования, которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, с землёй. Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем. Заземлитель может быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным комплексом элементов специальной формы. Качество заземления определяется значением электрического сопротивления цепи заземления, которое можно снизить, увеличивая площадь контакта или проводимость среды — используя множество стержней, повышая содержание солей в земле и т.д. Как правило, электрическое сопротивление заземления нормируется.

    http://ru.wikipedia.org/wiki/Зануление
    Зануле́ние — соединение металлических нетоковедущих частей электрического прибора или устройства с нулевым проводом (нейтралью) питающей трёхфазной электрической сети. Применяется для защиты от поражения током при замыкании фазы на эти металлические нетоковедущие части.

    Принцип действия основан на возникновении короткого замыкания при пробое фазы на вышеупомянутую часть прибора или устройства, что приводит к срабатыванию системы защиты (автоматического выключателя или перегоранию плавких предохранителей).
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  14. #34

    Реєстрація
    07 березень 2009
    Дописів
    48

    Типово

    Цитата Допис від pvk9 Переглянути допис
    Согласно руководству по эксплуатации на НИК 2102-02:
    индикатор «Земля» фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля.

    В Вашем случае неравенство возникает из-за реактивного характера нагрузки (вот эти самые "одна или две энергосбер. лампочки по 24 ватты", ключевое слово энергосберегающие, они же люминесцентные).
    Так что беспокоится Вам не о чем. Можете ради интереса вкрутить две обычных лампы и проверить.
    И правда, обычной на 100 ватт уже достаточно чтобы индикатор не загорался. Спасибо!

  15. #35
    Аватар для pvk9
    Реєстрація
    27 вересень 2007
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    1 076

    Типово

    Цитата Допис від Den87 Переглянути допис
    И правда, обычной на 100 ватт уже достаточно чтобы индикатор не загорался. Спасибо!
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  16. #36
    Аватар для Vl
    Реєстрація
    21 січень 2005
    Дописів
    3 104

    Типово

    Цитата Допис від pvk9 Переглянути допис
    автономный генератор

    Угу ядерный , и запас урана к нему
    Вот оно, блин.

  17. #37
    Аватар для Vl
    Реєстрація
    21 січень 2005
    Дописів
    3 104

    Типово

    Лобач Эдик, pvk9 если есть уже ответы, смысл их повторять?
    Вот оно, блин.

  18. #38
    Аватар для Dayana
    Реєстрація
    11 грудень 2007
    Звідки Ви
    www.sofi-club.com.ua, 093-150-50-05
    Дописів
    2 289

    Типово

    Подскажите (может конечно и не совсем по теме):
    делаем ремонт в квартире, там старый счетчик.
    электрик сказал, что нужно написать заявление, чтоб пришли поменяли или хотя бы сняли этот старый счетчик.
    Вопрос: куда идти, что писать, и как вобще вся эта процедура сейчас происходит?

  19. #39
    Аватар для pvk9
    Реєстрація
    27 вересень 2007
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    1 076

    Типово to Dayana

    Цитата Допис від Dayana Переглянути допис
    Подскажите (может конечно и не совсем по теме):
    делаем ремонт в квартире, там старый счетчик.
    электрик сказал, что нужно написать заявление, чтоб пришли поменяли или хотя бы сняли этот старый счетчик.
    Вопрос: куда идти, что писать, и как вобще вся эта процедура сейчас происходит?
    Звоните в Ваш РЭС, узнаете график работы и адрес, пишите заявление (там подскажут, какое), платите гривен 250 (сумма зависит от удаленности Вас от РЭСа), в течении месяца к Вам приходит контролер, проверяет наличие пломб(следите, чтобы не сорвали пломбы и не повесили штраф), снимает счетчик и утаскивает его на поверку, выдав Вам писульку (типа акт: счетчик такой-то снят тогда-то). Писульку терять нельзя, поскольку коллеги этого контролера могут навесить штраф.
    После завершения всех работ приезжает контролер (его лучше начать вызывать заранее) и привозит Вам счетчик (Ваш или не Ваш, как повезет), смотрит на писульку, вешает и опломбировывает счетчик. Следите, чтобы хорошо зажал провода и нормально повесил пломбу, потому как (опять по накатанному сценарию) коллеги этого контролера могут навесить штраф.
    Востаннє редагував pvk9: 09.09.2009 о 22:48
    Электрик, весь комплекс работ. Ремонт под ключ --> pahaelektro.io.uа.

  20. #40
    Аватар для TuMan
    Реєстрація
    16 вересень 2007
    Дописів
    1 540

    Типово

    Уважаемые электрики! У меня перестала работать люминесцентная лампа , точно такая-
    ,
    только на одну лампу длиной 1,2м. Лампу менять пробовал ( 2 раза). Подскажите,пожалуйста, чего там поломалось? Выбрасывать жалко,ей всего 4 месяца.Заранее признателен.

Сторінка 2 з 220 ПершаПерша 12345678910111252102 ... ОстанняОстання

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті