Вот выдержки из инструкции по эксплуатации

2.2.4 Для отображения режимов работы счетчика на лицевую панель выведен:
- индикатор функционирования «6400 imp/kW•h», который мигает с частотой, пропорциональной потребляемой мощности и переключается синхронно с испытательным выходом;
- индикатор «Земля», который фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля;
- индикатор «Реверс», который фиксирует факт изменения фазового угла на 180º между вектором напряжения и вектором тока.
Примечание - индикатор «Земля» в счетчике с одним датчиком тока не устанавливается.

3.7.4.1 Подключают счетчик к установке ЦУ6800И-Р по схеме на рисунке В.1 и устанавливают UНОМ, IНОМ и соs  = 1. Результат испытания считают положительным, если:
- индикатор функционирования формирует световые импульсы;
- увеличиваются показания счетного механизма;
- светится индикатор “Земля”, а свечение индикатора “Реверс” отсутствует;
- функционирует испытательный выход счетчика (формируются импульсы индикатора “ФГ” и индикация значения погрешности на стенде установки).


и нигде как эти индикаторы проверять.....