Вы реально можете купить МС-140А (АО) - 178-164Вт/секция
По укрупненным показателям в высотках постройки до 1985г на квадрат нужно 86Вт, после 1985г. 81Вт.
Топят хорошо - это когда при -23 у вас в батарее 90С, а в остальные дни по температурному графику. Этого нет нигде в теплосети, ставьте на 15-20% больше секций, но с ручным балансировочным на выходе из радиатора и шариком на входе. За арматуру на обводе вам могут впаять штраф!
Возможные траблы!
В высотках однотрубные системы, потому забрав много тепла на своем например 5-этаже вы заморозите всех кто ниже, это особенность именно однотрубной разводки. НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО В ГИДРАВЛИКУ И ТЕПЛОТЕХНИКУ РАБОТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ.
Если у вас стоят стальные конвектора, то возможно! в вашей системе давление статики больше 4кг/см2, а значит чугун под вопросом. 6кг/см2 это предел, а учитывая возможные гидроудары и плохое литье 4кг/см2 - максимум...