Цитата Допис від novarm Переглянути допис
Там ЛЭП 75кВ и проходит она не прямо над частным сектором, а между полосами дороги (для ЛЭП основное поле под ней), к тому же она судя по отсутствию звуков не работает. Хотя мы когда покупали дом, условие было не менее 2 кварталов от нее. Тут вся соль в трансформаторах на 80МВА в сумме, то что ЛЭП сделают 150кВ и запустят тоже не ахти, но то еще пол-беды (рассчитывал что от ЛЭП 75кВ на расстоянии 50м уже фонит не больше чем от обычной розетки). Хотя по Днепру много таких веселых объектов, взять тот-же LightHouse, но там думаю мощность поменьше.

p.s. Сегодня вроде работы прекратили, ограждение убрали. Неужто группа местных с плакатами своего добилась.
Какие 75кВ? по улице Высоковольтная идет ЛЭП напряжением 150кВ: подстанция Узловая - подстанция Городская-5. И она еще как работает. По ней сейчас передается мощность порядка 50МВА. Насколько мне известно Надднепрянская, будет запитана по кабельной линии, для которой охранная зона намного меньше, чем для воздушной ЛЭП.
Охранная зона для воздушной линии 150кВ - 25 метров от крайнего провода, для кабельной линии - 1м. Как говорят в ДОЭ по проекту предполагается демонтаж существующей воздушной линии.
И еще, эта подстанция никогда не будет работать с полной загрузкой в 80МВА. Если проектировали так, как меня в свое время учили - то в пике будет 60МВА - не так уж и много по сравнению с уже передающейся по этой воздушке мощности.