Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы
Всього знайдено 92, показано з 1 по 20.

Тема: Монтаж охранной GSM сигнализации

Комбінований перегляд

  1. #1

    Реєстрація
    24 квітень 2008
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    927

    Типово

    Все верно.
    ПЦН - Пульт Центрального Наблюдения.
    О происшествиях на охраняемом объекте знает охранное агентство и высылает мобильную группу.
    Востаннє редагував Петр 380: 23.01.2017 о 10:08

  2. #2
    Аватар для TuMan
    Реєстрація
    16 вересень 2007
    Дописів
    1 540

    Типово

    Буду признателен,если сможете подсказать.Имеется неохраняемая дача,окна в ней защищены съемными ставнями.Хотелось бы,чтобы датчик сигналки сработал сразу,при попытке взлома этих ставен,а,не после проникновения в дом.Ставни установлены вплотную к металлопластиковым окнам снаружи,снимаются тоже наружу.Какой датчик следует использовать?Спасибо.

  3. #3

    Реєстрація
    24 квітень 2008
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    927

    Типово

    Нужно видеть окна, ставни, зазоры, люфты и варианты взлома ставней.
    Какая система будет устанавливаться, проводная или беспроводная.
    Без этих данных трудно что то советовать.
    Можно пробовать проводные датчики Tane:
    SM-35 – из доступных, если позволят габариты
    FM-106 – то же что и SM-35, отличный вариант с меньшими габаритами
    STB-10 DM – встраиваемый датчик, нужно поискать
    MINI-10 DM – то же что и STB-10 DM с меньшим габаритом

  4. #4
    Аватар для TuMan
    Реєстрація
    16 вересень 2007
    Дописів
    1 540

    Типово

    Цитата Допис від Петр 380 Переглянути допис
    Нужно видеть окна, ставни, зазоры, люфты и варианты взлома ставней.
    Какая система будет устанавливаться, проводная или беспроводная.
    Без этих данных трудно что то советовать.
    Можно пробовать проводные датчики Tane:
    SM-35 – из доступных, если позволят габариты
    FM-106 – то же что и SM-35, отличный вариант с меньшими габаритами
    STB-10 DM – встраиваемый датчик, нужно поискать
    MINI-10 DM – то же что и STB-10 DM с меньшим габаритом
    Спасибо,изучаю... А обе части датчика должны находится в непосредственном контакте,или.между ними возможен зазор? И каким этот зазор может быть.Система проводная,как более надежная. Спасибо.
    Востаннє редагував TuMan: 12.02.2017 о 21:40

  5. #5

    Реєстрація
    24 квітень 2008
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    927

    Типово

    Цитата Допис від TuMan Переглянути допис
    Спасибо,изучаю... А обе части датчика должны находится в непосредственном контакте,или.между ними возможен зазор? И каким этот зазор может быть.Система проводная,как более надежная. Спасибо.
    Проводной датчик открытия состоит из двух частей, геркона и магнита.
    Обе части датчика должны быть в непосредственной близости, чтобы магнитное поле могло воздействовать на геркон.
    Чем больше габариты датчика, тем больший зазор может быть между его частями.
    К примеру, есть датчики 7ЭП для ворот, калиток и т.п.
    Иногда можно заменить штатный магнит на неодимовый, тем самым решить несколько проблем.

    Цитата Допис від TuMan Переглянути допис
    Система проводная,как более надежная.
    Тут я не соглашусь. Смотря каких производителей сравнивать!
    Востаннє редагував Петр 380: 13.02.2017 о 14:58

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • Ви НЕ можете створювати нові теми
  • Ви НЕ можете відповідати у темах
  • Ви НЕ можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті