при использовании в системах аварийного энергоснабжения токи разрядки сравнительно небольшие.поэтому разрядка щадящая
400Вт/12В/0.85(кпд) = 39А Ток, конечно не стартовый, но не такой уж и маленький. Да и дело даже не в токе. свинцово-кислотные АКБ очень не любят глубокие разряды. В некоторых ИБП есть возможность программирования времени отключения, чтобы не допустить глубокого разряда. Обычно это несколько минут, за которые вполне можно свернуть защищаемую систему. Но ИБП не рассчитаны на работу в качестве источника резервного питания. У них другие задачи. Чтобы получить надежный источник резервного питания, нужно или применять специальные аккумуляторы, или не допускать глубоких разрядов. Т.е. АКБ нужно брать с большим запасом, типа от танка.
ЗЫЖ А обычные не гелевые АКБ в жилых помещениях еще и эксплуатировать очень нежелательно.