Цитата Допис від Anton_87 Переглянути допис
1. Бумажный вопрос.
Для монтажа эл. проводки в вновь посмотревшемся здании, сооружении - требуется как минимум соблюдение ПУЕ, СНиП. АКТ - замер сопротивления изоляции (если это квартира в новостое).
А если это садик, поликлиника, ТРЦ, санаторий, проч. то это полный конец)). Лицензия, проекты, сертификаты на ГОСТовскую продукцию/применяемый материал, дипломы... и прочая документация необходимая для приёмки пожарниками и последующего ввода в эксплуатацию.
В реалиях бумажный вопрос становится денежным вопросом. Не секрет что акты продаются и покупаются.

ТРЦ Мост Сити.
В жилой башне выгорел шинопровод Simens на 800А, временно заменили кабелем т.к. запасных нет, по наличию в Украине тоже нет, а одну штуку никто везти не хотел. Электрические щиты у арендаторов помещений в ужасном состоянии.
Фирма строившая данный объект не существует, сам объект продан новому владельцу. Претензии предъявлять некому, что называется "концы в воду"

ТЦ Европа
При коротком замыкании выбил вводной автомат в щите у арендатора и автомат 100А на весь этаж, который повторно включить не удалось. Заменили на ИЕК.

ТЦ Пассаж
После открытия в одном магазине в течении короткого времени выгорели все выключатели, сейчас освещение включается автоматами.

Во всех вышеперечисленных ТЦ щиты арендаторов "перегружены" автоматами и проводами. К нулевым и заземляющим шинам доступ ограничен, перемычки между автоматами выполнены проводом кое где встречается однофазная шина, трехфазных не видел.

А это уже щит учета в исполнении РЭС, которые без бумажки шагу не сделают.


Фото сделанное во время Новогодних праздников на "Губернаторской елке"