Цитата Допис від kintolp Переглянути допис
котел westen quasar 24 раз в неделю падает давление, котел отключается, лампочка мигает. набираю воды до отметки 1.1-1.3, котел нагреваеся, давление подымается до 3, вода начинает выливаться с котла. пару циклов *вкл-откл*, потом котел работает нормально, через время давление меньше 1 и котел отключается. дальше все сначала. эту проблему решить можно?
Эта проблема решается двумя способами:
если компенсатор пробит, то необходима его замена или если компенсатор давно не обслуживался и целая мембрана, то необходима ревизия. Вопрос решаем за 10 минут (если нет еще дополнительных проблем).