Цитата Допис від Ukrandruha Переглянути допис
Помогите советом! Все уже установлено, газ подключен, приходил проверяющий и выписал дефектный акт 2 пункта :
1. Котел установлен на лоджии не имеющей вент канала(котел турбо, лоджия капитальная, в проекте нет вент канала)
2. Дымоотводящая труба выходит в площадь открытого балкона(не балкон, а лоджия, расстояние до трубы около метра)

... все сделано по проекту, отклонений нет, ссылки в дефектовке на статьи снипа не указаны.
Сказал мол проект не правильный, но он подписан днепрогазом!!!
нужен совет, идти решать деньгами или рубиться?
Вообще, в помещении где установлен газовый прибор, даже закрытой камерой сгорания, должна быть установлена вентиляция (для троекратного воздухообмена). Это связано с техникой безопасности, в случае загазованности помещения.
По Дымоходу не совсем понятно.
Вопрос, Вам проект делали в горгазе?
Такое чувство, что нет. Короче, идите к проектанту, уточняйте данную ситуацию, а потом к приемщикам или к главному инженеру...Или звоните, будем решать.