Тема: Лже-"электрики"!!! "Шедевры" электромонтажных работ

  1. #1
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово Лже-"электрики"!!! "Шедевры" электромонтажных работ

    Предлагаю электрикам, электромонтажникам, и просто"сочуствующим" создать тему с "шедеврами" современных электромонтажных работ. Тема создаётся с целью, чтобы люди(заказчики) решившие обратится к услугам "специалиста" подешевле - увидев подобное хорошенько задумались.
    Востаннє редагував Standart: 10.06.2011 о 02:00
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  2. #2
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово

    Плоды "работы в комплексе", суперспециалист использовал "смелое" решение: за пластиком применил ПВ-3 сечением 2,5 мм² для освещения и розеток(не смотрел рекламу: Зачем платить больше?), на скрутках с одним витком изоленты за пластиком(ужас!), забыл одеть гофру на провод(склероз от злоупотребления «шайтан-воды»?). Ну а фирменный знак(так сказать почерк), PE(защитный) проводник проложен одним проводом на все розетки, за ненадобностью(на его взгляд) исключив из групп освещения-все светильники металлические, в щитке из 7 групп один РЕ.
    После плодотворной беседы(по телефону), узнав для себя много нового в электромонтаже и выяснив что это «безобразие» он совершил не корысти ради, а только во имя благосостояния заказчика, был удивлен остатком метров 80 провода и 10 –ком розеток и выключателей. На основании увиденного и услышанного был из суперспециалиста разжалован в почётные джамшуты.
    Р.S. Просто розетки.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Востаннє редагував Standart: 10.06.2011 о 05:35
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  3. #3
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово

    Металлорукав в земле. 1,5 года. Полёт немного плохо.[IMG][/IMG]
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  4. #4
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Standart Переглянути допис
    Плоды "работы в комплексе", суперспециалист использовал "смелое" решение: за пластиком применил ПВ-3 сечением 2,5 мм² для освещения и розеток(не смотрел рекламу: Зачем платить больше?), на скрутках с одним витком изоленты за пластиком(ужас!), забыл одеть гофру на провод(склероз от злоупотребления «шайтан-воды»?). Ну а фирменный знак(так сказать почерк), PE(защитный) проводник проложен одним проводом на все розетки, за ненадобностью(на его взгляд) исключив из групп освещения-все светильники металлические, в щитке из 7 групп один РЕ.
    После плодотворной беседы(по телефону), узнав для себя много нового в электромонтаже и выяснив что это «безобразие» он совершил не корысти ради, а только во имя благосостояния заказчика, был удивлен остатком метров 80 провода и 10 –ком розеток и выключателей. На основании увиденного и услышанного был из суперспециалиста разжалован в почётные джамшуты.
    Р.S. Просто розетки.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    на втором фото ничего криминального.

  5. #5
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово

    А кто сказал что там криминал?
    Это уровень профпригодности: люди с мало-мальским опытом работы поставят 3-х постовую рамку,на розетки в установочных коробках с центрами 71, а не будут заниматься извращениями, типа развести коробки чтобы рамки подошли вплотную. Вы считаете это нормально? Моё мнение - колхоз!!! Видел и сточенные рамки, эффектно смотрится.
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  6. #6
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Standart Переглянути допис
    А кто сказал что там криминал?
    Это уровень профпригодности: люди с мало-мальским опытом работы поставят 3-х постовую рамку,на розетки в установочных коробках с центрами 71, а не будут заниматься извращениями, типа развести коробки чтобы рамки подошли вплотную. Вы считаете это нормально? Моё мнение - колхоз!!! Видел и сточенные рамки, эффектно смотрится.
    у меня были несколько раз заказчики, которые хотели именно ЭТОГО.)))
    Востаннє редагував Scorpion4ik: 10.06.2011 о 09:51

  7. #7
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово

    Экономили на рамке?
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  8. #8
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Standart Переглянути допис
    Экономили на рамке?
    ггг. прочитайте еще раз мой предыдущий пост, сейчас для вас нужное выделю.

  9. #9
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово

    Работа из серии «Высокое качество». Вот заказчику «повезло», вся работа ШЕДЕВР!!! Но и здесь Равшаны впереди планеты всей. Был использован нестандартный технический приём: вместо терморегулятора втулили* диммер (светорегулятор). Это несомненно победа над техническим прогрессом. Удивили, так удивили. Кстати говоря ходит легенда, о том как мастерам удалось втулить 3фазный счётчик в ящик(щиток) для 1фазного + большое количество автоматов. Лично мастером было обещано фото этой чудо-сборки.
    Ну щиток, как щиток, на уровне! Просто смотрим и наслаждаемся: ЭТО ИСКУССТВО. Не Ха-Ха, а ИСКУССТВО. Это хаотичное расположение проводов(рука Мастера), захочешь повторить, не повторишь. Эти жёлто-зелёные перемычки между автоматами(просто чудо!), организация вводного провода, и т.д. Но лично меня интересует откуда в щитке появилась РЕ-шина, и присоединенные жёлто-зелёные провода. Откуда? Используется 2-х проводной ШВВП (шнур на переноски), на розетках нет заземления. Загадка!
    Просто розетки + выключатель. Разные уровни? А нас рать!

    * втулили – термин употребляемый Мастером

    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  10. #10
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Standart Переглянути допис
    Работа из серии «Высокое качество». Вот заказчику «повезло», вся работа ШЕДЕВР!!! Но и здесь Равшаны впереди планеты всей. Был использован нестандартный технический приём: вместо терморегулятора втулили* диммер (светорегулятор). Это несомненно победа над техническим прогрессом. Удивили, так удивили. Кстати говоря ходит легенда, о том как мастерам удалось втулить 3фазный счётчик в ящик(щиток) для 1фазного + большое количество автоматов. Лично мастером было обещано фото этой чудо-сборки.
    Ну щиток, как щиток, на уровне! Просто смотрим и наслаждаемся: ЭТО ИСКУССТВО. Не Ха-Ха, а ИСКУССТВО. Это хаотичное расположение проводов(рука Мастера), захочешь повторить, не повторишь. Эти жёлто-зелёные перемычки между автоматами(просто чудо!), организация вводного провода, и т.д. Но лично меня интересует откуда в щитке появилась РЕ-шина, и присоединенные жёлто-зелёные провода. Откуда? Используется 2-х проводной ШВВП (шнур на переноски), на розетках нет заземления. Загадка!
    Просто розетки + выключатель. Разные уровни? А нас рать!

    * втулили – термин употребляемый Мастером

    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    опять боянЪ. это фото из соседней темы. уже поговорили об этом.

    по выделенному:
    1) вы лично убедились что к розеткам не подключено заземление?
    2) ЕСли лично убедились - то слово бутафория о чем-либо говорит?)

  11. #11
    Аватар для Standart
    Реєстрація
    17 травень 2010
    Звідки Ви
    Днепропетровск
    Дописів
    321

    Типово

    Цитата Допис від Scorpion4ik Переглянути допис
    опять боянЪ. это фото из соседней темы. уже поговорили об этом.

    по выделенному:
    1) вы лично убедились что к розеткам не подключено заземление?
    2) ЕСли лично убедились - то слово бутафория о чем-либо говорит?)
    А был заявлен ЭКСКЛЮЗИВ? Да, баян. Что нужно давать ссылку на тему «Черный список. Почетные "ломастеры" огорода», в других темах немало «красот» которые здесь будут. Для этого и создана тема собрать "Шедевры", чтобы люди(заказчики) видели как делать нельзя, без баяна не обойтись. О чём поговорили? Объяснили, почему так нельзя делать? Вы лично?
    По поводу: опять боянЪ. Слово "опять" подразумевает "снова". Есть подтверждение что фото в постах №2;№3 – баян? Жду подтверждения!!!

    1) Уверен на 100 %, что к розеткам не подключено заземление!!! У Вас есть сомнения?
    После Вашего: вы лично убедились, что к розеткам не подключено заземление? Такой вопрос мог задать человек который видел розетку с одной стороны, когда розетка стоит на стене! Конструкция (механизм) этой розетки 2Р (на фото) двухполюсная: L (Фазный проводник) и N (Нулевой рабочий проводник), подключение РЕ (Нулевой защитный проводник- в обиходе заземление) НЕВОЗМОЖНО(некуда)!!!
    Возник к Вам вопрос: Вы занимаетесь электроработами???
    2) В отличии от потребителя (заказчика), я вижу нарушения при прокладке, выборе кабельно-проводниковой продукции, и т.д., потому ,что я знаю как должно быть по нормам электробезопасности и пожаробезопасности.
    Для меня лично слово" бутафория " означает позиционирование исполнителя работ как Мастера (суперспециалиста), а на самом деле выполняющего «шараш-монтаж», с использованием проводов, шнуров (ПВС,ШВВП) не предназначенных для этого, опасных при возгорании(выделяют хлороводород-яд), участников фан-клуба "Двухпроводка – 2 провода" (использующих в монтаже 2×1,5мм², 2×2,5мм² - в лучшем случае; как правило используют сечением 0,75 и 1 мм²(например в розеточную группу(стиральная машинка) по нормам 2,5 мм² используют 1,5 мм²)) при нормативах прокладки в составе кабеля, провода 3×1,5мм², 3×2,5мм² и многое другое.
    Проще сказать, с нарушениями главного принципа электромонтажа: обеспечения дальнейшей БЕЗОПАСНОЙ эксплуатации потребителем своей электроустановки(дома, квартиры).
    P.S. Огромная просьба: При диалоге выражайте свои мысли более конкретно, с указанием предмета разговора. При фразе:" у меня были несколько раз заказчики, которые хотели именно ЭТОГО.)))" Непонятно – ЭТОГО (кого? чего?) – криминала, колхоза, спиленных рамок, секаса? Извините, но я в Ваших мыслях не ночую!
    Все важное всегда так просто. Все простое всегда так сложно.

  12. #12
    Модератор Аватар для turist_ua
    Реєстрація
    01 жовтень 2006
    Звідки Ви
    Дніпро
    Дописів
    16 105

    Типово

    Standart,

    1. В указанных розетках заземление подключить некуда, учитывая конфигурацию розетки.

    2. Даже если бы там стояли розетки с заземлением, как Вы предлагаете организовать оное в обычной панельной многоэтажке? Отсюда вопрос - смысл ставить розетки с заземлением в панельных домах, где заземления нет?

    Знание стандартов, и практика их использования - не всегда одно и то же.

    Scorpion4ik - грамотный специалист, общался лично по вопросам электромонтажа.

  13. #13
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Standart Переглянути допис
    А был заявлен ЭКСКЛЮЗИВ? Да, баян. Что нужно давать ссылку на тему «Черный список. Почетные "ломастеры" огорода», в других темах немало «красот» которые здесь будут. Для этого и создана тема собрать "Шедевры", чтобы люди(заказчики) видели как делать нельзя, без баяна не обойтись. О чём поговорили? Объяснили, почему так нельзя делать? Вы лично?
    По поводу: опять боянЪ. Слово "опять" подразумевает "снова". Есть подтверждение что фото в постах №2;№3 – баян? Жду подтверждения!!!

    1) Уверен на 100 %, что к розеткам не подключено заземление!!! У Вас есть сомнения?
    После Вашего: вы лично убедились, что к розеткам не подключено заземление? Такой вопрос мог задать человек который видел розетку с одной стороны, когда розетка стоит на стене! Конструкция (механизм) этой розетки 2Р (на фото) двухполюсная: L (Фазный проводник) и N (Нулевой рабочий проводник), подключение РЕ (Нулевой защитный проводник- в обиходе заземление) НЕВОЗМОЖНО(некуда)!!!
    Возник к Вам вопрос: Вы занимаетесь электроработами???
    2) В отличии от потребителя (заказчика), я вижу нарушения при прокладке, выборе кабельно-проводниковой продукции, и т.д., потому ,что я знаю как должно быть по нормам электробезопасности и пожаробезопасности.
    Для меня лично слово" бутафория " означает позиционирование исполнителя работ как Мастера (суперспециалиста), а на самом деле выполняющего «шараш-монтаж», с использованием проводов, шнуров (ПВС,ШВВП) не предназначенных для этого, опасных при возгорании(выделяют хлороводород-яд), участников фан-клуба "Двухпроводка – 2 провода" (использующих в монтаже 2×1,5мм², 2×2,5мм² - в лучшем случае; как правило используют сечением 0,75 и 1 мм²(например в розеточную группу(стиральная машинка) по нормам 2,5 мм² используют 1,5 мм²)) при нормативах прокладки в составе кабеля, провода 3×1,5мм², 3×2,5мм² и многое другое.
    Проще сказать, с нарушениями главного принципа электромонтажа: обеспечения дальнейшей БЕЗОПАСНОЙ эксплуатации потребителем своей электроустановки(дома, квартиры).
    P.S. Огромная просьба: При диалоге выражайте свои мысли более конкретно, с указанием предмета разговора. При фразе:" у меня были несколько раз заказчики, которые хотели именно ЭТОГО.)))" Непонятно – ЭТОГО (кого? чего?) – криминала, колхоза, спиленных рамок, секаса? Извините, но я в Ваших мыслях не ночую!
    перчитайте еще раз нормативы и изучите формулы расчета, посчитайте куда какое сечение должно идти и самое главное , изучите почему именно так.
    бутафория - это замыливание глаз.
    в многоэтажках независимого контура заземления нету как такового.
    то что шввп и пвс - не катят для электромонтажа - да, но не потому что они пожароопасные есть шввп нг (к примеру).
    на линии к мощным потребителям, либо в обязательном порядке нуждающимся в своих ветках - кабель подбирается исходя из мощности этого самого потребителя и помещения(места) его установки.
    для освещения - нету стандарта 1,5квадрата. точно так же нету стандарта к розеткам 2,5 квадрата - то все ваши выдумки и "Равшанские приемы".
    другое дело что кабель ВВГ (нг) сечением ниже 1,5 квадрата найти, да к тому же качественного - проблема.
    И да, не всматривался на фото, просто увидел что они уже перемалывались в "черном списке".
    А шина РЕ - могла быть (и она есть, если это многоэтажка) банальным повторным занулением - для электроплиты и прочих электроприборов (стиралка\бойлер и т.д.) - что тоже есть равшанство.
    По цвету проводов - тут можно проводить долгие дебаты....(это касается только проводов ПВ).

  14. #14
    Аватар для Technic-Man
    Реєстрація
    19 березень 2010
    Дописів
    1 679

    Типово

    товарищи электрики, подскажите, РКН спасает от обрыва нуля в многоэтажках (где квартиры на разных фазах)? мнения опрошенных мной делятся пополам...
    у РКН входит питающий ноль, т.е. служит только для работы прибора, так вот в чем вопрос, а точнее два:
    1. сгорит ли РКН при обрыве ноля ниже по стояку (т.е. вместо питающего ноля прибора придет другая фаза)?
    2. расцепит ли при таком раскладе РКН по своей рабочей фазе?
    есть ли специальный однофазный прибор, защищающий от таких случаев? (когда вместо фазы и ноля в квартиру приходят две разные фазы и горит все подряд.)
    Опт. цены в розн. форумчанам, спец условия электрикам и прорабам
    ул.Чкалова 21,Троицкий рынок, магазин-склад "Светлячок"
    тел. 0562-31-85-47, моб. 063-430-49-77

  15. #15
    Почетный форумчанин
    Fashion-мама 2009
    Аватар для prosto_olga
    Реєстрація
    06 квітень 2005
    Звідки Ви
    Днепр, Коммунар
    Дописів
    15 277

    Типово

    Нужен телефон грамотного электрика "на всякий случай".
    Востаннє редагував prosto_olga: 12.06.2011 о 22:39

  16. #16
    Модератор Аватар для Oliver
    Реєстрація
    29 квітень 2003
    Дописів
    35 227

    Типово

    Цитата Допис від Technic-Man Переглянути допис
    товарищи электрики, подскажите, РКН спасает от обрыва нуля в многоэтажках (где квартиры на разных фазах)? мнения опрошенных мной делятся пополам...
    у РКН входит питающий ноль, т.е. служит только для работы прибора, так вот в чем вопрос, а точнее два:
    1. сгорит ли РКН при обрыве ноля ниже по стояку (т.е. вместо питающего ноля прибора придет другая фаза)?
    2. расцепит ли при таком раскладе РКН по своей рабочей фазе?
    есть ли специальный однофазный прибор, защищающий от таких случаев? (когда вместо фазы и ноля в квартиру приходят две разные фазы и горит все подряд.)
    Исходя из прочитанного в Инете - РКН может не успеть отработать

    время срабатывания 2-9 секунд

    Вот кстати мнение днепропетровского электрика, что нужно покупать, а что в мусорку http://www.forumz.dp.ua/showpost.php...5&postcount=26

  17. #17
    Модератор Аватар для Oliver
    Реєстрація
    29 квітень 2003
    Дописів
    35 227

    Типово

    Цитата Допис від prosto_olga Переглянути допис
    Нужен телефон грамотного электрика "на всякий случай".
    Чуть ниже к Модератору обратитесь

  18. #18
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від Technic-Man Переглянути допис
    товарищи электрики, подскажите, РКН спасает от обрыва нуля в многоэтажках (где квартиры на разных фазах)? мнения опрошенных мной делятся пополам...
    у РКН входит питающий ноль, т.е. служит только для работы прибора, так вот в чем вопрос, а точнее два:
    1. сгорит ли РКН при обрыве ноля ниже по стояку (т.е. вместо питающего ноля прибора придет другая фаза)?
    2. расцепит ли при таком раскладе РКН по своей рабочей фазе?
    есть ли специальный однофазный прибор, защищающий от таких случаев? (когда вместо фазы и ноля в квартиру приходят две разные фазы и горит все подряд.)
    Берешь Барьер и все пучком.

    А если по уму. то только реле + пускатель - вот так точно верняк.

  19. #19

    Реєстрація
    18 лютий 2009
    Дописів
    869

    Типово

    Цитата Допис від Scorpion4ik Переглянути допис
    А если по уму. то только реле + пускатель - вот так точно верняк.
    Только так.
    И Барьер не брать.

  20. #20
    Scorpion4ik
    Guest

    Типово

    Цитата Допис від varikapa Переглянути допис
    Только так.
    И Барьер не брать.
    это чего же? какие к нему вопросы?

Сторінка 1 з 4 1234 ОстанняОстання

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • Ви НЕ можете створювати нові теми
  • Ви НЕ можете відповідати у темах
  • Ви НЕ можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті