7.7. Системи опалення та гарячого водопостачання
...
7.7.3.
Вузол керування має бути обладнано:
- засувками, які відокремлюють вузол керування системи від зовнішньої теплової мережі;
- засувками на всіх подавальних і зворотних відгалуженнях трубопроводів;
- редукційним клапаном, відрегульованим на робочий тиск місцевої системи парового опалення;
- запобіжним клапаном, установленим на лінії редукованої пари;
- грязьовиками на подавальних і зворотних теплопроводах водяних систем;
- пристроєм для спорожнення і наповнення системи;
- елеватором або іншим змішувачем для водяних систем опалення побутових приміщень, якщо температура води в подавальних трубопроводах перевищує розрахункову для цих приміщень;
- обмежувальною шайбою на лінії гарячого водопостачання у разі безпосереднього відбору води з теплової мережі на гаряче водопостачання;
- автоматичним регулятором температури і витрати води в системі гарячого водопостачання та регулятором витрати в системі опалення згідно зі СНиП 2.04.05.